用户登陆
免费注册
找回密码
站内短信
论坛搜索
工控下载
用户名
密码
输入验证码:
快递
综合讨论
资料互助
程序样例
三菱工控
西门子区
欧姆龙区
触摸屏区
工控人家园
三菱工控论坛
RS指令数据长度求解释
上一主题
下一主题
hjd105
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
292 个
工控威望:
456 点
下载积分:
1483 分
在线时间: 238(小时)
注册时间:
2007-09-21
最后登录:
2024-05-01
查看hjd105的
主题
/
回贴
楼主
发表于: 2012-06-05 10:45
全看
|
小
中
大
图片:
如RS D100 K12 D200 K15,其中的K12是指从D100开始的连续12个数据,那么在实际使用中,传送数据时是不是一定要传送到12个,还是只有在12个以内,随便几个都可以?接收数据是不是也只要不超出D200开始的15个数据,随便几个都可以?如果是和台达变频器通讯,那么起始字符,变频器地址,数据地址和功能符,还有校验码,结束码都必须包括在D100开始的12个数据内?用别的寄存器可不可以?(如把变频器地址传送到D0或者D1,见图片)请坛内高手给解惑!先谢了!
分享
幸运娃161
人勤智慧沙成金。
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
QQ联系
精华主题:
0
发帖数量:
367 个
工控威望:
493 点
下载积分:
3081 分
在线时间: 274(小时)
注册时间:
2008-04-08
最后登录:
2024-07-01
查看幸运娃161的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2012-06-05 14:41
全看
|
小
中
大
发送和接受的数据个数一般依实际需要确定。如发送一个数据,没有必要把K值设为K100或更大,占用的资源可想而知。
【RS D100 K12 D200 K15】此语句的D100是需发送数据的开始地址,也可以指定其它地址如D360,D400.注意不可与其它地址重复。
线缆机械电控制作。高速绞线机、铜线拉丝机、电线裁线机、电线押出机、包纸机等线缆设备。另有裁线板,张力控制板,联动版出售。联系方式13662722179
在东莞市
分享
上一主题
下一主题
工控人家园
三菱工控论坛
RS指令数据长度求解释
http://www.ymmfa.com
访问内容超出本站范围,不能确定是否安全
继续访问
取消访问