单位有一恒压供水设备。变频器带22KW电机。电机一个月内烧了两三次了。
故障时热继电器不动作,变频器进线的空开很热。线也很热。
查询说明书,进线有缺相保护。出线没有。
领导一口咬定是出线缺相了。
因为故障不频繁。一个月只有两三次。
所以领导不同意换变频器。
要求电工加装缺相保护装置。
很不幸。我就是电工。
查阅一些资料后。
发现缺相保护都是在50/60HZ频率下工作的。

请问有变频器出线(变频器到电机)位置能加装的缺相保护么?

望各位达人赐教。
dengjie99
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 177 个
工控威望: 357 点
下载积分: 1640 分
在线时间: 344(小时)
注册时间: 2008-10-11
最后登录: 2024-09-21
查看dengjie99的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2013-04-10 20:54
潜水电机是没有散热风扇的,是靠井水冷却的,所以个别人说加装风扇的方法不可行。另外据我的经验分析主要有以下几种情况:1、水位过低,水泵干转造成电机烧毁
2、运行频率过低,设置最低运行频率
3、变频器保护参数设置不当
4、加装缺相保护装置纯粹画蛇添足,外行人的行为
以上建议仅供参考,谢谢!