单位有一恒压供水设备。变频器带22KW电机。电机一个月内烧了两三次了。
故障时热继电器不动作,变频器进线的空开很热。线也很热。
查询说明书,进线有缺相保护。出线没有。
领导一口咬定是出线缺相了。
因为故障不频繁。一个月只有两三次。
所以领导不同意换变频器。
要求电工加装缺相保护装置。
很不幸。我就是电工。
查阅一些资料后。
发现缺相保护都是在50/60HZ频率下工作的。
请问有变频器出线(变频器到电机)位置能加装的缺相保护么?
望各位达人赐教。
分享
guochunyi
直读解西门屏HMI口令 。。。
级别: 论坛版主
发送短信
加为好友
精华主题:
5 篇
发帖数量:
8224 个
工控威望:
10353 点
下载积分:
21053 分
在线时间: 3013(小时)
注册时间:
2007-03-01
最后登录:
2024-11-26
查看guochunyi的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2012-06-05 07:17
全看
|
小
中
大
普通变频器电机,应该有专门的散热风扇的。
深井泵电机,用变频器,你厂的那个老大爷说的原因占了很大一部分比例,前面那个说的是低频高负载的也占了很大一部分原因。
变频器对电机的保护功能,还是很全的,看看参数设置有没有问题。现在已经有可以直接测量变频输出测的真有效值电流的钳形表了。让你单位买一个。