单位有一恒压供水设备。变频器带22KW电机。电机一个月内烧了两三次了。
故障时热继电器不动作,变频器进线的空开很热。线也很热。
查询说明书,进线有缺相保护。出线没有。
领导一口咬定是出线缺相了。
因为故障不频繁。一个月只有两三次。
所以领导不同意换变频器。
要求电工加装缺相保护装置。
很不幸。我就是电工。
查阅一些资料后。
发现缺相保护都是在50/60HZ频率下工作的。

请问有变频器出线(变频器到电机)位置能加装的缺相保护么?

望各位达人赐教。
hsl200
可怜千万英雄血;换来今日旧乾坤;英雄若知今朝样;何不留身孝双
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 507 个
工控威望: 744 点
下载积分: 503 分
在线时间: 73(小时)
注册时间: 2008-06-06
最后登录: 2024-11-29
查看hsl200的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2012-06-04 18:47
1、最简单的办法是:在变频器输出上加两个接触器,线圈电压时380V的,用这个两个接触器组成“与门”的关系,去控制变频器。即,发现输出掉线,即断开变频器控制线,使其停机;

2、你们领导水平很低劣,哥鄙视他!

3、估计你的领导是个大忽悠。水平又差又不虚心听从别人的建议,可以用一个数字来形容他“250”
4、请思考:假如是输出掉相了,你又如何证明给他看???,你的领导知道了是变频器掉相导致的,那他又不承认你该如何是好?
5、哥建议“让它烧去吧”