单位有一恒压供水设备。变频器带22KW电机。电机一个月内烧了两三次了。
故障时热继电器不动作,变频器进线的空开很热。线也很热。
查询说明书,进线有缺相保护。出线没有。
领导一口咬定是出线缺相了。
因为故障不频繁。一个月只有两三次。
所以领导不同意换变频器。
要求电工加装缺相保护装置。
很不幸。我就是电工。
查阅一些资料后。
发现缺相保护都是在50/60HZ频率下工作的。
请问有变频器出线(变频器到电机)位置能加装的缺相保护么?
望各位达人赐教。
分享
孟新
级别: 探索解密
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
8 个
工控威望:
126 点
下载积分:
602 分
在线时间: 2(小时)
注册时间:
2012-01-26
最后登录:
2012-06-05
查看孟新的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2012-06-05 07:19
全看
|
小
中
大
电机后的风扇罩和扇叶拿掉 换一个单独电源的风扇一直吹就好了 低频电机转速慢 本身的电机风扇起不到散热作用导致的