单位有一恒压供水设备。变频器带22KW电机。电机一个月内烧了两三次了。
故障时热继电器不动作,变频器进线的空开很热。线也很热。
查询说明书,进线有缺相保护。出线没有。
领导一口咬定是出线缺相了。
因为故障不频繁。一个月只有两三次。
所以领导不同意换变频器。
要求电工加装缺相保护装置。
很不幸。我就是电工。
查阅一些资料后。
发现缺相保护都是在50/60HZ频率下工作的。

请问有变频器出线(变频器到电机)位置能加装的缺相保护么?

望各位达人赐教。
cjwddka
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 31 个
工控威望: 155 点
下载积分: 21361 分
在线时间: 24(小时)
注册时间: 2011-08-29
最后登录: 2023-09-11
查看cjwddka的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2012-06-04 19:39
追问2楼老哥:

1.您提供的双接触器与门法作为断相保护时。当变频器输出频率降低时。接触器是否会跳动?

2。普通万用表不能准确测量变频器出线的电压。那如何证明缺相?

小弟刚干电工一年。实在是知识有限。十分感谢
cjwddka
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 31 个
工控威望: 155 点
下载积分: 21361 分
在线时间: 24(小时)
注册时间: 2011-08-29
最后登录: 2023-09-11
查看cjwddka的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2012-06-04 19:39
额。。点错了。发了两次。。
cjwddka
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 31 个
工控威望: 155 点
下载积分: 21361 分
在线时间: 24(小时)
注册时间: 2011-08-29
最后登录: 2023-09-11
查看cjwddka的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2012-06-04 23:17
我个人感觉:
1.把变频出线的两根接到接触器线圈上。如果频率变低的话。接触器会跳。不知道对不对。
2.数显电流和电流互感器在低频时数值会不准确的吧。感应类仪表都是靠电磁感应的变化率来产生感应电流的。频率低了。变化率也低了。仪表会不准的吧。不知道对不对。
3.测变频输出电压的话,我们单位手头的设备应该是测不准的吧。

网上我查到一篇资料里说:通常我们说的变频器输出380V、50Hz,是指其基波(正弦波)为380V、50Hz。变频器实际输出波形为PWM波,除了基波外,还包含载波信号。载波信号频率要比基波高得多,且是方波信号,包含大量的高次谐波。普通万用表一般只能测量45~66Hz或45~440Hz的交流正弦波。部分真有效值万用表的测量频率范围要宽得多,许多人认为可以用于变频测量、测试。其实不然,因为这种表测量结果把基波和载波都包含进去了。比如上述变频器,380V输出时,测量结果一般在400V以上。
不知道对不对?

4,水泵智能控制器。。。。。领导估计舍不得花钱。要不就直接换个带输出保护的变频器了。

我们现在用的没有输出保护。

5最后这位哥哥说的:长期低频加高负载。我感觉还是有可能的。因为厂里用自来水比较少。泵长期处于低频状态。低频状态会使电机发热么?

我厂里有个螺旋输送的频率设置不能低于25.因为厂家说低于25时。风扇转速低,产热量大于散热量。会烧电机。

现在讨论的是自来水恒压供水深井泵,泡在水里的潜水泵长期低频也会发热烧毁?


我们厂里一个老大爷说:是地下水位下降了,潜水泵悬空出水了。干转。烧了。
我厂地处唐山。前几天有4.8级地震。难道地震后水位下降了?那是不是有大地震会发生?哦买嘎的。。。。。。