单位有一恒压供水设备。变频器带22KW电机。电机一个月内烧了两三次了。
故障时热继电器不动作,变频器进线的空开很热。线也很热。
查询说明书,进线有缺相保护。出线没有。
领导一口咬定是出线缺相了。
因为故障不频繁。一个月只有两三次。
所以领导不同意换变频器。
要求电工加装缺相保护装置。
很不幸。我就是电工。
查阅一些资料后。
发现缺相保护都是在50/60HZ频率下工作的。

请问有变频器出线(变频器到电机)位置能加装的缺相保护么?

望各位达人赐教。
1054550600
海纳百川
级别: 网络英雄
精华主题: 0
发帖数量: 329 个
工控威望: 5537 点
下载积分: 13499 分
在线时间: 327(小时)
注册时间: 2011-07-09
最后登录: 2022-02-27
查看1054550600的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2012-06-05 21:16
变频器保护不了电动机;你还想指望更好的保护器吗;我感觉这是画蛇添足;变频器的综合保护电动机功能目前是绝无仅有的最好方法;上面很多朋友说了;长时间满负荷低频工作;这样冷却风扇由于速度慢;电动机发热会严重的;因此如果电动机在地面上的话;可以考虑单独用冷却风扇;变频器有非常强大的综合保护功能;正确设置好参数;才是根本所在;
真诚到永远
1054550600
海纳百川
级别: 网络英雄
精华主题: 0
发帖数量: 329 个
工控威望: 5537 点
下载积分: 13499 分
在线时间: 327(小时)
注册时间: 2011-07-09
最后登录: 2022-02-27
查看1054550600的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2012-06-05 21:23
目前综合保护电动机功能最好的就是变频器;参数设置合理;用专用风扇冷却低频满负荷引起的电动机发热;才是根本之道;