用户登陆
免费注册
找回密码
站内短信
论坛搜索
工控下载
用户名
密码
输入验证码:
健康
综合讨论
资料互助
程序样例
三菱工控
西门子区
欧姆龙区
触摸屏区
工控人家园
综合讨论
关于变频器出线端加装缺相保护器的问题。
上一主题
下一主题
cjwddka
级别: 探索解密
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
32 个
工控威望:
155 点
下载积分:
21361 分
在线时间: 24(小时)
注册时间:
2011-08-29
最后登录:
2023-09-11
查看cjwddka的
主题
/
回贴
楼主
发表于: 2012-06-04 18:42
全看
|
小
中
大
单位有一恒压供水设备。变频器带22KW电机。电机一个月内烧了两三次了。
故障时热继电器不动作,变频器进线的空开很热。线也很热。
查询说明书,进线有缺相保护。出线没有。
领导一口咬定是出线缺相了。
因为故障不频繁。一个月只有两三次。
所以领导不同意换变频器。
要求电工加装缺相保护装置。
很不幸。我就是电工。
查阅一些资料后。
发现缺相保护都是在50/60HZ频率下工作的。
请问有变频器出线(变频器到电机)位置能加装的缺相保护么?
望各位达人赐教。
分享
shusong1
级别: 工控侠客
发送短信
加为好友
QQ联系
精华主题:
0
发帖数量:
35 个
工控威望:
2468 点
下载积分:
4425 分
在线时间: 75(小时)
注册时间:
2011-04-14
最后登录:
2023-11-20
查看shusong1的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2012-06-05 20:31
全看
|
小
中
大
简单一点就在变频器前端加一个接触器,变频器出线端加一个热继电器,当电流过大时用热继电器断开前端的接触器。
本帖最近评分记录:
下载积分:+5(zhangli019) 好贴!
分享
上一主题
下一主题
工控人家园
综合讨论
关于变频器出线端加装缺相保护器的问题。
http://www.ymmfa.com
访问内容超出本站范围,不能确定是否安全
继续访问
取消访问