关于变频器出线端加装缺相保护器的问题。
上一主题
下一主题
cjwddka
级别: 探索解密
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
32 个
工控威望:
155 点
下载积分:
21361 分
在线时间: 24(小时)
注册时间:
2011-08-29
最后登录:
2023-09-11
查看cjwddka的
主题
/
回贴
楼主
发表于: 2012-06-04 18:42
全看
|
小
中
大
单位有一恒压供水设备。变频器带22KW电机。电机一个月内烧了两三次了。
故障时热继电器不动作,变频器进线的空开很热。线也很热。
查询说明书,进线有缺相保护。出线没有。
领导一口咬定是出线缺相了。
因为故障不频繁。一个月只有两三次。
所以领导不同意换变频器。
要求电工加装缺相保护装置。
很不幸。我就是电工。
查阅一些资料后。
发现缺相保护都是在50/60HZ频率下工作的。
请问有变频器出线(变频器到电机)位置能加装的缺相保护么?
望各位达人赐教。
分享
jonny_jean
级别: 家园常客
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
405 个
工控威望:
557 点
下载积分:
22252 分
在线时间: 634(小时)
注册时间:
2011-01-02
最后登录:
2017-03-31
查看jonny_jean的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2013-04-10 20:41
全看
|
小
中
大
有些變頻器本身有缺相保護,不管是輸入輸出都有除非程序被設制關畢,還有除變頻器本身輸出選購配件不建議裝制其它,變頻器輸出裝熱保護有比變頻器保護快嘛!
恆壓供水是不是低速設定太低3~10HZ長時間運轉要不然在電機後加個風扇強制扇熱
分享