楼主  发表于: 2012-06-04 18:42
单位有一恒压供水设备。变频器带22KW电机。电机一个月内烧了两三次了。
故障时热继电器不动作,变频器进线的空开很热。线也很热。
查询说明书,进线有缺相保护。出线没有。
领导一口咬定是出线缺相了。
因为故障不频繁。一个月只有两三次。
所以领导不同意换变频器。
要求电工加装缺相保护装置。
很不幸。我就是电工。
查阅一些资料后。
发现缺相保护都是在50/60HZ频率下工作的。

请问有变频器出线(变频器到电机)位置能加装的缺相保护么?

望各位达人赐教。
jiangzhuang
大家共同学习嘛!这样菜鸟也可以变老鸟
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 264 个
工控威望: 391 点
下载积分: 1147 分
在线时间: 117(小时)
注册时间: 2011-01-01
最后登录: 2024-10-24
查看jiangzhuang的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2012-06-05 20:04
市面上有相序控制器卖,可以控制反相,缺相,楼主的是恒压供水设备不存在反转,可以使用,或者自己去搞个格力的空调外机里面有个相序控制器,原理和功能差不多