cjwddka
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 32 个
工控威望: 155 点
下载积分: 21361 分
在线时间: 24(小时)
注册时间: 2011-08-29
最后登录: 2023-09-11
查看cjwddka的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2012-06-04 18:42
单位有一恒压供水设备。变频器带22KW电机。电机一个月内烧了两三次了。
故障时热继电器不动作,变频器进线的空开很热。线也很热。
查询说明书,进线有缺相保护。出线没有。
领导一口咬定是出线缺相了。
因为故障不频繁。一个月只有两三次。
所以领导不同意换变频器。
要求电工加装缺相保护装置。
很不幸。我就是电工。
查阅一些资料后。
发现缺相保护都是在50/60HZ频率下工作的。

请问有变频器出线(变频器到电机)位置能加装的缺相保护么?

望各位达人赐教。
力创电气
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 99 个
工控威望: 206 点
下载积分: 647 分
在线时间: 106(小时)
注册时间: 2010-10-14
最后登录: 2023-04-09
查看力创电气的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2012-06-04 20:10
输出缺相变频没报警吗?