楼主  发表于: 2012-06-04 18:42
单位有一恒压供水设备。变频器带22KW电机。电机一个月内烧了两三次了。
故障时热继电器不动作,变频器进线的空开很热。线也很热。
查询说明书,进线有缺相保护。出线没有。
领导一口咬定是出线缺相了。
因为故障不频繁。一个月只有两三次。
所以领导不同意换变频器。
要求电工加装缺相保护装置。
很不幸。我就是电工。
查阅一些资料后。
发现缺相保护都是在50/60HZ频率下工作的。

请问有变频器出线(变频器到电机)位置能加装的缺相保护么?

望各位达人赐教。
yerong
级别: 工控侠客
精华主题: 1 篇
发帖数量: 1893 个
工控威望: 2045 点
下载积分: 11052 分
在线时间: 809(小时)
注册时间: 2007-08-28
最后登录: 2025-01-07
查看yerong的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2012-06-05 16:09
输入缺相保护有啊 , 输出用好点的电缆 接头尽量少   最好 一头接变频器 另一头接电机

压线端子都加弹垫防松  绝对治本