楼主  发表于: 2012-06-04 18:42
单位有一恒压供水设备。变频器带22KW电机。电机一个月内烧了两三次了。
故障时热继电器不动作,变频器进线的空开很热。线也很热。
查询说明书,进线有缺相保护。出线没有。
领导一口咬定是出线缺相了。
因为故障不频繁。一个月只有两三次。
所以领导不同意换变频器。
要求电工加装缺相保护装置。
很不幸。我就是电工。
查阅一些资料后。
发现缺相保护都是在50/60HZ频率下工作的。

请问有变频器出线(变频器到电机)位置能加装的缺相保护么?

望各位达人赐教。
qj_wgx
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 814 个
工控威望: 1052 点
下载积分: 2572 分
在线时间: 492(小时)
注册时间: 2007-08-28
最后登录: 2024-12-23
查看qj_wgx的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2012-06-05 16:14
可能是变频器参数设置不合理,无法保护电机
很多情况下,用大变频器控制小电机,所以参数设置很重要
还有一个情况,电机是否是变频电机,否则电机如果长期满负荷低速运行,也容易烧电机