启动调节阀主控室开到100%现场却只开到10%左右,原因有什么
上一主题
下一主题
神银空空
级别: 探索解密
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
15 个
工控威望:
129 点
下载积分:
2314 分
在线时间: 4(小时)
注册时间:
2012-05-07
最后登录:
2012-11-05
查看神银空空的
主题
/
回贴
楼主
发表于: 2012-06-04 17:06
全看
|
小
中
大
自动化新人 求大神指导
分享
kingboy012
级别: 探索解密
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
67 个
工控威望:
169 点
下载积分:
3179 分
在线时间: 32(小时)
注册时间:
2009-11-13
最后登录:
2024-10-25
查看kingboy012的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2012-06-22 14:24
全看
|
小
中
大
1,你的调节阀是新装的还是最近出现这种情况?
2,如果新装的应先检察调节阀授受的是什么信号?
如主控室给定的是电压信号,调节阀授受的是电流信号等等。
3,如果是原来一直正常使用,最近出现这种情况检查调节阀的机械部分是否卡死,电机温度是否升高,如果是盘动调节阀手轮打开,如果生产允许应检查管道内部造成卡阀原因,避免以后再次发生类似事件。