电阻焊
拜师学艺,不耻下问,
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 291 个
工控威望: 484 点
下载积分: 5172 分
在线时间: 190(小时)
注册时间: 2009-07-27
最后登录: 2024-10-19
查看电阻焊的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2012-06-03 19:08
plc是台达14ES,触摸屏是显控的,设备要求电机带动圆盘台,在电机轴上安装带有三个均分的感应点,现在出现当把变频器频率提高,则C236计数800左右,但把频率降低后,C236计数在1200左右,接近开关换了好几个。都没有解决,而且这种接近开关一直在用。

按照实际情况,应该无论电机速度快慢,C236计数都应该一致啊。有没有朋友遇到类似情况啊
kz1566
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 142 个
工控威望: 267 点
下载积分: 8249 分
在线时间: 71(小时)
注册时间: 2011-11-06
最后登录: 2020-04-03
查看kz1566的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2012-06-04 18:07