电阻焊
拜师学艺,不耻下问,
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 291 个
工控威望: 484 点
下载积分: 5192 分
在线时间: 190(小时)
注册时间: 2009-07-27
最后登录: 2025-01-03
查看电阻焊的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2012-06-03 19:08
plc是台达14ES,触摸屏是显控的,设备要求电机带动圆盘台,在电机轴上安装带有三个均分的感应点,现在出现当把变频器频率提高,则C236计数800左右,但把频率降低后,C236计数在1200左右,接近开关换了好几个。都没有解决,而且这种接近开关一直在用。

按照实际情况,应该无论电机速度快慢,C236计数都应该一致啊。有没有朋友遇到类似情况啊
qj_wgx
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 816 个
工控威望: 1054 点
下载积分: 2576 分
在线时间: 494(小时)
注册时间: 2007-08-28
最后登录: 2025-01-08
查看qj_wgx的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2012-06-05 15:43
一看就能明白问题在哪,PLC一般能达到这个要求,实在不行,看下说明书确认下,主要还是接近开关来不及反应,楼主设计有问题,要么降低频率,延长开关导通时间,要么换用编码器