楼主  发表于: 2012-06-03 07:33
我的变压器是400的,电容补偿柜是按照400变压器配过来的,以前用着一切正常,现在添加一条生产线,又添加一台制冷设备,现在电流在650左右,发现电容补偿不工作,自动运行灯也正常,就是死机一样,请教各位是哪里出了问题
lxd1467xj09
级别: 正式会员
精华主题: 0
发帖数量: 18 个
工控威望: 91 点
下载积分: 9395 分
在线时间: 38(小时)
注册时间: 2012-06-03
最后登录: 2016-11-24
查看lxd1467xj09的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2012-06-03 23:54
看电容柜设定里面有自动手动两个转换,是否调在手动位置。您的无功补偿仪表使用型、名称。
lxd1467xj09
级别: 正式会员
精华主题: 0
发帖数量: 18 个
工控威望: 91 点
下载积分: 9395 分
在线时间: 38(小时)
注册时间: 2012-06-03
最后登录: 2016-11-24
查看lxd1467xj09的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2012-06-04 00:09
电容柜投切跟取样电流有关系,用钳形电流表测取样互感器二电流,负荷越大投入电容台数就多。
lxd1467xj09
级别: 正式会员
精华主题: 0
发帖数量: 18 个
工控威望: 91 点
下载积分: 9395 分
在线时间: 38(小时)
注册时间: 2012-06-03
最后登录: 2016-11-24
查看lxd1467xj09的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2012-06-04 00:16
400kva变压器互感器应为1500/5