xpvista
广东汕头
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 562 个
工控威望: 637 点
下载积分: 2344 分
在线时间: 534(小时)
注册时间: 2010-03-14
最后登录: 2024-05-28
查看xpvista的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2012-06-03 07:33
我的变压器是400的,电容补偿柜是按照400变压器配过来的,以前用着一切正常,现在添加一条生产线,又添加一台制冷设备,现在电流在650左右,发现电容补偿不工作,自动运行灯也正常,就是死机一样,请教各位是哪里出了问题
ukqbso
勇气  源于  自信
级别: 网络英雄
精华主题: 0
发帖数量: 273 个
工控威望: 6926 点
下载积分: 3127 分
在线时间: 381(小时)
注册时间: 2011-04-26
最后登录: 2024-07-22
查看ukqbso的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2012-06-03 16:31
400KVA:I=400KVA/√3×U额定
         I=400KVA/√3×0.4KV
                  I=400KVA/0.6929KV
                  I=577.37A
我 不 温 柔 但 是 我 很 丑