用户登陆
免费注册
找回密码
站内短信
论坛搜索
工控下载
用户名
密码
输入验证码:
快递
综合讨论
资料互助
程序样例
三菱工控
西门子区
欧姆龙区
触摸屏区
工控人家园
综合讨论
电容补偿柜问题求助
上一主题
下一主题
xpvista
广东汕头
级别: 家园常客
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
562 个
工控威望:
637 点
下载积分:
2344 分
在线时间: 534(小时)
注册时间:
2010-03-14
最后登录:
2024-10-02
查看xpvista的
主题
/
回贴
楼主
发表于: 2012-06-03 07:33
全看
|
小
中
大
我的变压器是400的,电容补偿柜是按照400变压器配过来的,以前用着一切正常,现在添加一条生产线,又添加一台制冷设备,现在电流在650左右,发现电容补偿不工作,自动运行灯也正常,就是死机一样,请教各位是哪里出了问题
分享
xpvista
广东汕头
级别: 家园常客
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
562 个
工控威望:
637 点
下载积分:
2344 分
在线时间: 534(小时)
注册时间:
2010-03-14
最后登录:
2024-10-02
查看xpvista的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2012-06-03 10:53
全看
|
小
中
大
功率因数表在0.99不会补偿,如果停掉两条生产线电流在400A以下,补偿正常,电流超过600A补偿就不工作,补偿互感是400A,请教是不是和电流互感器有关系啊
分享
xpvista
广东汕头
级别: 家园常客
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
562 个
工控威望:
637 点
下载积分:
2344 分
在线时间: 534(小时)
注册时间:
2010-03-14
最后登录:
2024-10-02
查看xpvista的
主题
/
回贴
2楼
发表于: 2012-06-03 21:13
全看
|
小
中
大
电流已经超过了互感器的额定电流,如果电流在400A以下补偿就正常,600A以上补偿就不工作,补偿因素表显示0.99不知道是什么原因照成的,望高手指点一二
分享
上一主题
下一主题
工控人家园
综合讨论
电容补偿柜问题求助
http://www.ymmfa.com
访问内容超出本站范围,不能确定是否安全
继续访问
取消访问