我的变压器是400的,电容补偿柜是按照400变压器配过来的,以前用着一切正常,现在添加一条生产线,又添加一台制冷设备,现在电流在650左右,发现电容补偿不工作,自动运行灯也正常,就是死机一样,请教各位是哪里出了问题
xpvista
广东汕头
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 562 个
工控威望: 637 点
下载积分: 2344 分
在线时间: 535(小时)
注册时间: 2010-03-14
最后登录: 2024-12-22
查看xpvista的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2012-06-03 10:53
功率因数表在0.99不会补偿,如果停掉两条生产线电流在400A以下,补偿正常,电流超过600A补偿就不工作,补偿互感是400A,请教是不是和电流互感器有关系啊
xpvista
广东汕头
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 562 个
工控威望: 637 点
下载积分: 2344 分
在线时间: 535(小时)
注册时间: 2010-03-14
最后登录: 2024-12-22
查看xpvista的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2012-06-03 21:13
电流已经超过了互感器的额定电流,如果电流在400A以下补偿就正常,600A以上补偿就不工作,补偿因素表显示0.99不知道是什么原因照成的,望高手指点一二