CPU226CN通讯问题
上一主题
下一主题
czg1127
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
307 个
工控威望:
420 点
下载积分:
1128 分
在线时间: 133(小时)
注册时间:
2007-11-03
最后登录:
2022-11-03
查看czg1127的
主题
/
回贴
楼主
发表于: 2012-06-02 16:56
全看
|
小
中
大
PLC是CPU226 CN,我打算用port1读个数据。用的是Modbus Master V1.1的库。库里面通讯参数的设置,是针对port0,还是Port1的
分享
天使之心
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
189 个
工控威望:
322 点
下载积分:
4219 分
在线时间: 139(小时)
注册时间:
2009-02-08
最后登录:
2024-11-13
查看天使之心的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2012-06-03 14:16
全看
|
小
中
大
用哪个口通讯就设置哪个口的,就用哪个口的程序块。
楼主,您用S7-200 CPU226CN来做MODBUS通讯主站,通过PLC的Port1口接其他的MODBUS从站设备,那么就应该用MODBUS Port1口的程序块(下图中的第二个项目下)。用Port0口作为电脑和PLC的PPI通讯用,这个Port0口不用设置。