数据寄存器的问题
上一主题
下一主题
a403544779
真想把生活中的所有烦心事都写进梯形图,让它们自动完成。
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
149 个
工控威望:
243 点
下载积分:
1102 分
在线时间: 92(小时)
注册时间:
2010-10-19
最后登录:
2024-08-08
查看a403544779的
主题
/
回贴
楼主
发表于: 2012-06-01 22:21
全看
|
小
中
大
如上图: 16位的数据寄存器 D380 在第3行误用了个 32位的指令 ,以前用了很久,一直没问题。今天监控发现异常。
D379 D381 都未使用。请问这是什么原因。
[ 此帖被a403544779在2012-06-02 10:55重新编辑 ]
[img]http://www.28sp.com/news/UploadFile/200803/24/17277393.jpg[/img]
分享
a403544779
真想把生活中的所有烦心事都写进梯形图,让它们自动完成。
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
149 个
工控威望:
243 点
下载积分:
1102 分
在线时间: 92(小时)
注册时间:
2010-10-19
最后登录:
2024-08-08
查看a403544779的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2012-06-01 22:32
全看
|
小
中
大
正在解决中...
发表于: 2012-06-01 22:55
全看
|
小
中
大
暂时先点链接看看吧。图片上传失败
发表于: 2012-06-02 16:45
全看
|
小
中
大
机器已出好多台了。一直正常使用中。昨天才遇到自动启动不了的情况,监控后才发现用了32位的指令。
发表于: 2012-06-02 17:13
全看
|
小
中
大
引用
引用第8楼小小张于2012-06-02 17:02发表的 :
肯定是温度数据不在16位范围内
什么温度还能不在16位范围内。要么是小数点后位数弄太多了,要么就是XXX的温度。太阳表面也就6000多℃
图片上 4行 都是用的 D380 唯独那个用了 32指令的不正常了。改成 16位指令后是正常了。
但我想搞清楚这个问题。有的机器正常,2台机出了这个问题。
。
发表于: 2012-06-02 19:57
全看
|
小
中
大
这个是 外部温度的寄存器。不做初始化。前几台机也是误用的32位指令,现在还没问题。
这次麻烦了。看来每台机都要更新程序了。
[img]http://www.28sp.com/news/UploadFile/200803/24/17277393.jpg[/img]