现碰到这样一个问题,用两个固态继电器控制两个电磁阀(固态继电器为设备厂家所选。焊在电路板上)。没给固态继电器线圈通电时,两个电磁阀都有六十几伏的电压(电磁阀电压为220),有没有什么方法消除?固态继电器出线端已加电阻电容。继电器型号 OMRON G3M-202P-UTU
子丑寅卯9
好钢是炼出来的; 好妞是泡出来的!
级别: 网络英雄
精华主题: 0
发帖数量: 1223 个
工控威望: 6798 点
下载积分: 9012 分
在线时间: 335(小时)
注册时间: 2008-05-17
最后登录: 2024-07-10
查看子丑寅卯9的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2012-06-01 13:48
漏电流,可驱动诸如MY2NJ 220V的继电器,可加微电阻卸掉,电容或电感不建议.
楼主留言:
选用大一点阻值可行不?