楼主  发表于: 2012-06-01 13:00
现碰到这样一个问题,用两个固态继电器控制两个电磁阀(固态继电器为设备厂家所选。焊在电路板上)。没给固态继电器线圈通电时,两个电磁阀都有六十几伏的电压(电磁阀电压为220),有没有什么方法消除?固态继电器出线端已加电阻电容。继电器型号 OMRON G3M-202P-UTU
ccyang0124
你牛,我就向你学习了。
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 374 个
工控威望: 499 点
下载积分: 4584 分
在线时间: 123(小时)
注册时间: 2012-03-28
最后登录: 2024-11-21
查看ccyang0124的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2012-06-02 22:47
改造一下,用固态继电器控制接触器,外接个接触试试看!!!!!!!