如题,
第一客户不舍得装空调,
第二,环境酸雾灰尘都很重,
电柜必须密封,但因变频器 15KW,散热问题不好解决,
电柜空间1700*700*500I深,空间不算是很大,考虑不解决散热问题可能不行,
谁有高招啊。
电镀设备自动化
wwcwwc
级别: VIP会员

精华主题: 0
发帖数量: 3393 个
工控威望: 3189 点
下载积分: 70437 分
在线时间: 1604(小时)
注册时间: 2008-04-20
最后登录: 2024-11-19
查看wwcwwc的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2012-06-01 17:08
还是从技术上说服客户选择电柜空调为好,因为采用其它方式都不合适你工程的安装环境。