liyongcj
电镀自动生产线程序,电控服务
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 105 个
工控威望: 345 点
下载积分: 544 分
在线时间: 78(小时)
注册时间: 2008-03-16
最后登录: 2023-09-12
查看liyongcj的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2012-06-01 08:19
如题,
第一客户不舍得装空调,
第二,环境酸雾灰尘都很重,
电柜必须密封,但因变频器 15KW,散热问题不好解决,
电柜空间1700*700*500I深,空间不算是很大,考虑不解决散热问题可能不行,
谁有高招啊。
电镀设备自动化
飘扬の孤月
学习工控
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 302 个
工控威望: 2570 点
下载积分: 13590 分
在线时间: 357(小时)
注册时间: 2011-03-28
最后登录: 2024-10-29
查看飘扬の孤月的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2012-06-01 20:04
加一个氮气孔,应该可以解决