楼主  发表于: 2012-05-31 17:37

今天去厂家现场维修一台欧陆590P直流调速器,没找到什么问题。报警上显示励磁问题,可查不出来呢?问题会出来那些地方?(机器已经让我抬回公司了)经理是懒的修了,扔给我说让我研究。师傅们帮帮忙,帮我找找套路,应该怎么出手修理呢?家里的师傅都出差了。
励磁模块我已经测了没坏,再说主板还有电路上的保险都没断。发个图片师傅们帮忙说下主板那部分是励磁?怎么判断哪出问题了呢?
[ 此帖被cyc2012在2012-06-01 11:05重新编辑 ]
努力。
xubaolin
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 287 个
工控威望: 417 点
下载积分: 1358 分
在线时间: 111(小时)
注册时间: 2010-06-28
最后登录: 2022-11-15
查看xubaolin的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2012-05-31 19:33
欧陆590P报警显示励磁故障,建议你换上熔断器,再用万用表测一下励磁模快,看一看是否模块击穿短路。