楼主  发表于: 2012-05-30 17:43

我准备编个程序,PLC用FX2N的,现在遇到个小难题了,是这样的温控器一开始启动就要控制4组加热管,比如加热到60度,就退出两组,然后温控器就控制剩下的两组,退出的两组就不受温控器控制了,也就是说不管温控器到了多少度,退出的那两组都不受温控控制,除了把机器关了,再启动时另外两组才重新投入。我也是刚开始学编程,这个程序我想了一天了也没有编出来,请朋友们指点一下?我想到了,谢谢朋友们提醒
[ 此帖被我不是老板在2012-05-31 19:53重新编辑 ]
qrklove
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 494 个
工控威望: 732 点
下载积分: 2007 分
在线时间: 482(小时)
注册时间: 2008-11-01
最后登录: 2024-08-25
查看qrklove的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2012-05-30 20:09
温度一到60就输出一个信号断开两组的接触器,搞一个SET置位指令,没有复位指令,就可以满足你的要求,真的非常简单,可能楼主真的没有搞过,表示理解