电工+工控
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 517 个
工控威望: 609 点
下载积分: 738 分
在线时间: 1626(小时)
注册时间: 2010-03-19
最后登录: 2024-11-25
查看电工+工控的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2012-05-30 17:43

我准备编个程序,PLC用FX2N的,现在遇到个小难题了,是这样的温控器一开始启动就要控制4组加热管,比如加热到60度,就退出两组,然后温控器就控制剩下的两组,退出的两组就不受温控器控制了,也就是说不管温控器到了多少度,退出的那两组都不受温控控制,除了把机器关了,再启动时另外两组才重新投入。我也是刚开始学编程,这个程序我想了一天了也没有编出来,请朋友们指点一下?我想到了,谢谢朋友们提醒
[ 此帖被我不是老板在2012-05-31 19:53重新编辑 ]
电工+工控
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 517 个
工控威望: 609 点
下载积分: 738 分
在线时间: 1626(小时)
注册时间: 2010-03-19
最后登录: 2024-11-25
查看电工+工控的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2012-05-30 17:57
请指教,
电工+工控
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 517 个
工控威望: 609 点
下载积分: 738 分
在线时间: 1626(小时)
注册时间: 2010-03-19
最后登录: 2024-11-25
查看电工+工控的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2012-05-30 18:04
引用
引用第1楼北人股份于2012-05-30 17:51发表的  :
这个很简单的呀

请指教
电工+工控
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 517 个
工控威望: 609 点
下载积分: 738 分
在线时间: 1626(小时)
注册时间: 2010-03-19
最后登录: 2024-11-25
查看电工+工控的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2012-05-30 18:19
最好有程序图就好了
电工+工控
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 517 个
工控威望: 609 点
下载积分: 738 分
在线时间: 1626(小时)
注册时间: 2010-03-19
最后登录: 2024-11-25
查看电工+工控的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2012-05-30 19:33
引用
引用第6楼k78047489于2012-05-30 19:15发表的  :
温度一到60就输出一个信号断开两组的接触器,这样行吗?

哥们,我的目的是开机打开加热,4组加热管同时工作,等加热到了设定值就退出两组,因为温控器有个上限值和下限值,比如上限60,下限50,加热到了60停,温度低了50马上就加热,这时退出的两组就不受温控器工作了,剩下的两组就跟着温控器的工作,要是温度60就输出一个信号断开两组的接触器,那么到50度那不又跟着工作了吗?
电工+工控
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 517 个
工控威望: 609 点
下载积分: 738 分
在线时间: 1626(小时)
注册时间: 2010-03-19
最后登录: 2024-11-25
查看电工+工控的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2012-05-31 06:17
谢谢弟兄们
电工+工控
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 517 个
工控威望: 609 点
下载积分: 738 分
在线时间: 1626(小时)
注册时间: 2010-03-19
最后登录: 2024-11-25
查看电工+工控的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2012-06-01 21:10
这是我做的设备整个系统的一小部分