电工+工控
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 517 个
工控威望: 609 点
下载积分: 738 分
在线时间: 1626(小时)
注册时间: 2010-03-19
最后登录: 2024-11-25
查看电工+工控的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2012-05-30 17:43

我准备编个程序,PLC用FX2N的,现在遇到个小难题了,是这样的温控器一开始启动就要控制4组加热管,比如加热到60度,就退出两组,然后温控器就控制剩下的两组,退出的两组就不受温控器控制了,也就是说不管温控器到了多少度,退出的那两组都不受温控控制,除了把机器关了,再启动时另外两组才重新投入。我也是刚开始学编程,这个程序我想了一天了也没有编出来,请朋友们指点一下?我想到了,谢谢朋友们提醒
[ 此帖被我不是老板在2012-05-31 19:53重新编辑 ]
meipingboy
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 529 个
工控威望: 735 点
下载积分: 9628 分
在线时间: 609(小时)
注册时间: 2009-09-13
最后登录: 2024-08-30
查看meipingboy的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2012-05-30 20:51
用什么温控器?如果是这种类型接线方式的温控器,那么程序很好写。



分二组,一组温控器输出点(图片上应该是 总 和 低 二个接点)接到PLC 输入点比如:X0,由X0  直接控制
另一组用一个PLC内部辅助触点,比如M1置位, 温度到了后,就复位,复位后,不再受 X0 控制,你自己好好想想吧。