楼主  发表于: 2012-05-30 17:13
有一台设备上面有加热系统,我准备编个程序,PLC用FX2N的,现在遇到个小难题了,温控器一开始启动就要控制4组加热管,比如加热到60度,就退出两组,然后温控器就控制剩下的两组,退出的两组就不受温控器控制了,也就是说不管温控器到了多少度,退出的那两组都不受温控控制,除了把机器关了,再启动时另外两组才重新投入。我也是刚开始学编程,这个程序我写不了,请朋友们指点一下?我已经想到了,谢谢大家
[ 此帖被我不是老板在2012-05-31 19:55重新编辑 ]
arrow0725
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 29 个
工控威望: 146 点
下载积分: 831 分
在线时间: 19(小时)
注册时间: 2012-04-26
最后登录: 2013-07-10
查看arrow0725的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2012-05-31 08:48
我外行新人,说一下,说错了别怪
用M002做起始脉冲
然后监控4组加热管
当有任意两个加热管到达60度时,讲其退出,用保持用辅助继电器设置这两个退出的状态
这两个状态得电,就是一直退出状态。

每次启动,M002就会重新开始触发。