有一台设备上面有加热系统,我准备编个程序,PLC用FX2N的,现在遇到个小难题了,温控器一开始启动就要控制4组加热管,比如加热到60度,就退出两组,然后温控器就控制剩下的两组,退出的两组就不受温控器控制了,也就是说不管温控器到了多少度,退出的那两组都不受温控控制,除了把机器关了,再启动时另外两组才重新投入。我也是刚开始学编程,这个程序我写不了,请朋友们指点一下?我已经想到了,谢谢大家
[ 此帖被我不是老板在2012-05-31 19:55重新编辑 ]
分享
shizhongyang
文卡
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
105 个
工控威望:
280 点
下载积分:
2738 分
在线时间: 128(小时)
注册时间:
2007-10-22
最后登录:
2024-09-30
查看shizhongyang的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2012-05-31 09:00
全看
|
小
中
大
这样子试一下:
假设4个加热器都是由PLC控制,开机时温度低于60度,4个加热器全部投入,由温控器控制4个加热器。当温度大于60度时,温控器的OUT1输出OFF,利用这个OFF信号自锁一个中继M80(假设),然后用M80断开2组加热器。这样子这2组加热器就不会再投入了。
如果需要低于20度时再投入,可以利用温控器的OUT2断开M80回路,这样子又可以投入刚刚断开的2组了。