有哪位大侠,用过西门子无线通讯,SCALANCE W788-1RR和SCALANCE W744-1PORT0,W744作为客户端,W788作为接入点,实现接入点与客户端之间的实时通讯,该怎样接线及配置,谢谢
分享
苏文龙
至尊金城
级别: 探索解密
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
22 个
工控威望:
136 点
下载积分:
485 分
在线时间: 89(小时)
注册时间:
2011-04-09
最后登录:
2024-12-25
查看苏文龙的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2012-11-16 13:20
全看
|
小
中
大
788是既可作主又可作从,既能做接收又能做发射,744只能做发射端,分别设置788,744的IP地址,子网掩码不用设,网关不用设。ip的地址只能在同一网段上如 192.168.0.5 192.168.0.6
192.168.0.7 这是无线收发端的设定,PLC是带PN功能的吗是的话也要设ip 192.168.0.1
收发端还要设定区域,频道,天线型号,通道。
还有一点要注意笔记本的本地连接和无线网络的ip不能再同一网段上否则不能建立连接,即笔记本的无线网和788等连接不上