26511123
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 25 个
工控威望: 149 点
下载积分: 2816 分
在线时间: 17(小时)
注册时间: 2012-02-26
最后登录: 2024-07-02
查看26511123的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2012-05-30 13:22
        我这边一条生产线突然瘫痪,触摸屏黑屏上面的电源指示灯都不亮,但是触摸屏的供电没有问题。三菱Q02CPU上所有的指示灯都灭掉了,但是X模块的指示灯还是亮的,开始怀疑CPU模块坏了,换到其他机器上发现CPU是好的,最后没办法把所有的模块都拿下来检查,当把触摸屏上和PLC连接的总线拔掉后触摸屏突然亮了并且cpu也有反映了开始报错(模块都拔掉了)把模块插回去后一切正常。我不知道我表达的清楚不,请高手帮我分析一下原因。如果是死机的话电源我都关过好几次的。
suucom
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 264 个
工控威望: 1355 点
下载积分: 11260 分
在线时间: 145(小时)
注册时间: 2009-07-30
最后登录: 2024-11-08
查看suucom的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2012-06-01 08:33
可能是短路,你可以分析下,触摸屏不亮是不是自动保护了