用户登陆
免费注册
找回密码
站内短信
论坛搜索
工控下载
用户名
密码
输入验证码:
手册
综合讨论
资料互助
程序样例
三菱工控
西门子区
欧姆龙区
触摸屏区
工控人家园
综合讨论
如何选择电流互感器
上一主题
下一主题
zgf889
走别人的路,让别人走投无路
级别: 家园常客
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
699 个
工控威望:
718 点
下载积分:
1356 分
在线时间: 482(小时)
注册时间:
2007-10-21
最后登录:
2024-11-03
查看zgf889的
主题
/
回贴
楼主
发表于: 2012-02-22 08:47
全看
|
小
中
大
如何选择电流互感器??例如一次线路为100A,该选用100/5还是150/5呢??
分享
lijinhuaok
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
93 个
工控威望:
220 点
下载积分:
839 分
在线时间: 93(小时)
注册时间:
2011-07-25
最后登录:
2016-12-23
查看lijinhuaok的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2012-03-18 16:41
全看
|
小
中
大
关键要看一次侧的电流长期存在100A还是瞬时100A。如果长期存在100A该选拔150/5A。反之100/5A
分享
上一主题
下一主题
工控人家园
综合讨论
如何选择电流互感器
http://ymmfa.com
访问内容超出本站范围,不能确定是否安全
继续访问
取消访问