如何选择电流互感器??例如一次线路为100A,该选用100/5还是150/5呢??
分享
lijinhuaok
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
93 个
工控威望:
220 点
下载积分:
839 分
在线时间: 93(小时)
注册时间:
2011-07-25
最后登录:
2016-12-23
查看lijinhuaok的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2012-03-18 16:41
全看
|
小
中
大
关键要看一次侧的电流长期存在100A还是瞬时100A。如果长期存在100A该选拔150/5A。反之100/5A