迷茫了。。今天做了丹弗斯HLP-C+系列变频器的高、中、低速的运用,设置了一下参数:
主频率:50  低速频率:15中速频率:20 高速频率:30  外控4段速设置 正转自锁运行。
为什么显示输出电压才30V(万用表测量电压50V)呢?别说调速功能了,电机都转的特别慢。。
求各位师傅帮我解答一下,怎么才能实现电机高、中、低速呢?
俺是按照说明书上给的列子接线调试的。。
新人求解。。
努力。
aaweihua
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 536 个
工控威望: 894 点
下载积分: 17631 分
在线时间: 282(小时)
注册时间: 2009-11-05
最后登录: 2022-10-23
查看aaweihua的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2012-10-15 10:44
引用
引用第6楼dl2006于2012-10-15 08:45发表的  :

是的,其实好多所谓的丹佛斯其实就是海利普,说明书上写什么丹佛斯成员企业,也就是说被丹佛斯收购了。

什么时候的事啊?这几年很少购买丹佛斯变频器了。