现有PLC为FX3U-48MT,控制器为MR-J2S-40A,请问怎么让伺服一直运转下去,中间不要有停顿。貌似当伺服脉冲发送完后,必须停顿0.1S以上,才可重新启动伺服。请问可以一直让伺服转下去么?伺服马达带动工件做圆周运动,且一直朝一个方向。
qinchenglim
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 1218 个
工控威望: 1319 点
下载积分: 3936 分
在线时间: 739(小时)
注册时间: 2009-06-09
最后登录: 2024-11-18
查看qinchenglim的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2012-05-29 20:20
LD M8000    ZRN  k5000 k500 X6 Y0
你不要接X6信号就可以了
我就这么用过