xinjianwen
级别: VIP会员
精华主题: 0
发帖数量: 152 个
工控威望: 319 点
下载积分: 8082 分
在线时间: 59(小时)
注册时间: 2006-11-05
最后登录: 2020-05-22
查看xinjianwen的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2012-05-29 18:26
有一拉线位移传感器,两线输出,红---+24V,黄----+I,请教各位大侠,要用FX2N-2AD读取它的信号,要如何接线。
zoger1982
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 8 个
工控威望: 108 点
下载积分: 778 分
在线时间: 26(小时)
注册时间: 2010-10-12
最后登录: 2013-03-23
查看zoger1982的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2012-05-29 21:48
plc 的24V接到传感器红,黄线接+i,另外2个接线短接PLC的0V