请教下给位大师:
    
          我想直接用如D300里的第五位的状态来触发一个线圈 是不是一定的 把D300移动到k4m0  然后取m5的触点?  有没有直接的方法? 谢谢!!!
matengfei
攻人之过勿太严,要思其堪受;教人以善勿过高,要令其可从。
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 737 个
工控威望: 1054 点
下载积分: 2482 分
在线时间: 207(小时)
注册时间: 2011-08-07
最后登录: 2017-06-10
查看matengfei的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2012-05-29 19:57
用BON(ON位判断)指令,它指定一个字元件(源操作数)的某一位(自己设定),如果这一位为ON(也就是为1),目标操作数就为ON.按你所说的那样可以这样写LD X0  .BON D300 M0 K5.(D300是源操作数,M0是目标操作数,K5是D300指定的位,当X0为ON时,D300的第5位为1时,M0为ON.这时即使X0为OFF,M0也为ON.当X0为ON,D300的第5位为0时,M0=OFF.