老鱼
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 34 个
工控威望: 314 点
下载积分: 1528 分
在线时间: 109(小时)
注册时间: 2012-04-28
最后登录: 2024-05-09
查看老鱼的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2012-05-29 16:29
请教下给位大师:
    
          我想直接用如D300里的第五位的状态来触发一个线圈 是不是一定的 把D300移动到k4m0  然后取m5的触点?  有没有直接的方法? 谢谢!!!
281979349lay
学习学习
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 136 个
工控威望: 1310 点
下载积分: 670 分
在线时间: 169(小时)
注册时间: 2011-03-19
最后登录: 2024-11-04
查看281979349lay的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2012-05-30 09:23
楼主是用的FX还是Q系列啊,如果是FX系列酒按楼上的那样做,如果是Q系列假如 你要用D300的第一位就直接写D300.0如果是第五位就写触电为D300.4就OK了因为Q系列有这个功能的