一台变频电机在不带PG控制任何频率下都能启动运转,带PG矢量控制就不能启动,一直抖动,更换过变频器(参数设置都一样),PG也更换过都不能运转,后换一台同型号电机用原来的PG就一切正常,
分享
f118
牛仔布染整电气,专业改造安装束状染色机,门富士设备QQ154
级别: 家园常客
发送短信
加为好友
QQ联系
精华主题:
0
发帖数量:
725 个
工控威望:
679 点
下载积分:
1740 分
在线时间: 285(小时)
注册时间:
2007-10-08
最后登录:
2024-07-26
查看f118的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2012-05-29 18:32
全看
|
小
中
大
请看一下电机参数和编码器的参数设定
很高兴认识你,我专搞牛仔染整电气,QQ1546974454,希望多来交流啊!