保护线与中性线的区别是什么?
接地情况是怎样的?或什么情况下接地
沈阳新华是西门子授权集成商,并与ABB、施耐德等有良好合作关系;[url=http://www.shine-eng.com]沈阳新华[/url]提供各类自动化工程设计安装、调试运营等及西门子PLC/DCS、ABB变频器等工控产品销售。
wkn0802
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 25 个
工控威望: 136 点
下载积分: 914 分
在线时间: 18(小时)
注册时间: 2012-05-14
最后登录: 2014-10-18
查看wkn0802的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2012-05-29 20:36
保护线就是我们平时说的PE线,需要变压器中心点可靠接地后接出的,是保护用的,平时不能当作工作零线。中性线一般是指的工作零线,不知是否正确。同一供电系统不能既有接地,又有接零。楼主先把接地和接零搞清楚。