我公司很多的设备都是有一定年限的了,最近很多的设备都出现伺服放大器报警,我司用的都是三菱MR-J2S-....系列的伺服,有报AL24      AL32      AL31  还有E9的,不知道好不好修,请教给位大虾们,还望不吝赐教小弟一二!
让爱在你我的心里流动。。。。。
yjiagwss
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 9 个
工控威望: 106 点
下载积分: 522 分
在线时间: 2(小时)
注册时间: 2010-11-08
最后登录: 2023-04-06
查看yjiagwss的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2012-05-31 01:16
AL24,AL32,一般是模块坏了,还有驱动电路两个33UF的电容,电流检测光耦A7860坏了。
yjiagwss
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 9 个
工控威望: 106 点
下载积分: 522 分
在线时间: 2(小时)
注册时间: 2010-11-08
最后登录: 2023-04-06
查看yjiagwss的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2012-05-31 01:18
具体要一步一步查,我的QQ:63948194。有问题可以Q我