六度心寒
我生来不是要被打败的,你尽可以消灭我,但你永远打不败我!
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 180 个
工控威望: 312 点
下载积分: 2615 分
在线时间: 252(小时)
注册时间: 2010-09-08
最后登录: 2024-11-07
查看六度心寒的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2012-05-29 12:44
我公司很多的设备都是有一定年限的了,最近很多的设备都出现伺服放大器报警,我司用的都是三菱MR-J2S-....系列的伺服,有报AL24      AL32      AL31  还有E9的,不知道好不好修,请教给位大虾们,还望不吝赐教小弟一二!
让爱在你我的心里流动。。。。。
aorry
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 706 个
工控威望: 2796 点
下载积分: 53461 分
在线时间: 1793(小时)
注册时间: 2010-03-29
最后登录: 2024-11-26
查看aorry的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2012-05-29 14:24
AL24电机接地故障,AL31超速。AL32过流,E9主电路问题