秋秋
有志者事竞成
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 416 个
工控威望: 528 点
下载积分: 1305 分
在线时间: 236(小时)
注册时间: 2010-05-11
最后登录: 2024-01-09
查看秋秋的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2012-05-28 22:36
伺服电机的转速和指令脉冲频率的关系:脉冲指令频率=电机转速/60X伺服电机每转脉冲数
假设伺服电机的转速为1000转/分钟,指令脉冲分频率为1000,则脉冲指令频率:1000/60X1000=16.67KHZ,是不是要让伺服电机转1000转,YO脉冲输出的频率要达到16.67KHZ吗?这个频率要怎么用指令输出啊,用PLSY可以吗?还是用DRVI?
还有一个问题,例如,松下伺服驱动器,编码器的分辨率是2500,设2倍频,伺服电机转一圈编码器就输出=5000个脉冲反馈给伺服驱动器,设PR4B=1000,伺服电机转一圈需要1000个脉冲,丝杆的螺距是10MM,伺服电机转一圈运台就移动10MM,是不是可以这样计算每个脉冲移动的距离10MM/1000=0.01MM/P?那么要让伺服电机移动一定的距离。可以根据这公式算多PLC需要发出的脉冲量
PLC需要发出的脉冲量=长度设定值/0.01,可以这样计算吗,还有PLC 发送脉冲的频率要怎么计算啊?请师傅们指点一下,小弟我不熟悉啊,在此感谢大家,共同学习
plsy d0  d10 y0     dO频率要怎么确定啊?请指点迷津
jzzjzq
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 63 个
工控威望: 201 点
下载积分: 568 分
在线时间: 73(小时)
注册时间: 2013-03-15
最后登录: 2024-09-26
查看jzzjzq的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2013-05-09 13:42
脉冲量*电子齿轮比=编码器回馈脉冲数量,所以一圈需要多少脉冲数量,可以自己改变电子齿轮来设定.然后用电机转一圈丝杆移动的距离/一圈所需脉冲数量=一脉冲移动距离.
根据上面的公式可以计算移动任意距离所需的脉冲量.
脉冲频率只和转速有关,与移动距离或是电机转多少圈没有关系.(不考虑电机实际能达到的最高和最低速),所以问题中的"是不是要让伺服电机转1000转,YO脉冲输出的频率要达到16.67KHZ吗?"正确的表述应当是"是不是要让伺服电机转速达到1000转/分钟,YO脉冲输出的频率要达到16.67KHZ?" 这个问题的答案是"YES".而前一种表述,概念是混乱的.
本帖最近评分记录:
  • 下载积分:+1(batwin) 热心助人!