现有一个4kw的格兰富水泵,按三角形接法,额定电流是8A,接三相380V,现电机运转,摸上去挺烫的,用电流表测得电流为8.5-9A左右,万用表测得电压为410V左右;
该水泵上只有三角形接法的额定电流,但由于电流大于额定电流,现采用星型接法,测得电流为5.5v左右;
现想问由于什么原因导致该水泵发热太厉害!
dengjie99
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 177 个
工控威望: 357 点
下载积分: 1640 分
在线时间: 344(小时)
注册时间: 2008-10-11
最后登录: 2024-09-21
查看dengjie99的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2012-05-28 18:59
检查机械部分是否转动灵活,电源电压高,不至于电流大的,应该是水泵
机械部分的问题