karry
学生来了
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 150 个
工控威望: 2126 点
下载积分: 15459 分
在线时间: 333(小时)
注册时间: 2011-10-12
最后登录: 2016-05-03
查看karry的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2012-05-28 16:45
现有一个4kw的格兰富水泵,按三角形接法,额定电流是8A,接三相380V,现电机运转,摸上去挺烫的,用电流表测得电流为8.5-9A左右,万用表测得电压为410V左右;
该水泵上只有三角形接法的额定电流,但由于电流大于额定电流,现采用星型接法,测得电流为5.5v左右;
现想问由于什么原因导致该水泵发热太厉害!
ccyang0124
你牛,我就向你学习了。
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 374 个
工控威望: 499 点
下载积分: 4584 分
在线时间: 122(小时)
注册时间: 2012-03-28
最后登录: 2024-08-28
查看ccyang0124的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2012-05-29 11:52
先把电机和泵脱开,单独测电机的空载电流