楼主  发表于: 2012-02-21 19:19
梯形图
大约有30个左右的常开触点,当同时有2个或以上的触点闭合时输出线圈置1
其余输出为0,大致用哪个命令完成,思路是什么

aggtjw
临正电气
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 155 个
工控威望: 3612 点
下载积分: 1966 分
在线时间: 208(小时)
注册时间: 2009-05-02
最后登录: 2022-04-25
查看aggtjw的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2012-02-21 20:04
如果用omron就好做了,30个点接到3个输入通道,0,1,2通道。然后bcntc位计数指令检测出0,1,2通道里为1的个数,如果大于2则输出接通。