bstyxg
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 122 个
工控威望: 249 点
下载积分: 1969 分
在线时间: 129(小时)
注册时间: 2010-12-09
最后登录: 2016-08-23
查看bstyxg的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2012-05-28 10:43
空压机用控制器MAM-KY02S输出0--20ma模拟信号给变频器,调整电机的转速。当油温达到设定温度时控制器控制风机启动。可风机启动瞬间变频器突然停止然后又突然启动。这时空压机带载启动,启动电流非常大导致过流停机。各位帮忙分析故障出在那?
fom
冰心玉壶
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 444 个
工控威望: 1185 点
下载积分: 826 分
在线时间: 160(小时)
注册时间: 2008-01-05
最后登录: 2022-12-06
查看fom的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2012-05-28 12:16
引用
引用第1楼fubin739于2012-05-28 11:10发表的  :
估计是模拟量受干扰了,检查下模拟量的接线有没有接屏蔽或则与风机的线离的太近,
也可以更改变频器模拟量的输入滤波参数。

楼上说的没错