格林
我听到了花开的声音,也看到了花落的结局.
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 105 个
工控威望: 3356 点
下载积分: 1527 分
在线时间: 31(小时)
注册时间: 2011-06-08
最后登录: 2024-11-05
查看格林的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2012-05-27 22:18
参加考试的时候题目是这样的:用两个接触器和4个按钮实现两台电机既能实现先后启动和停止,也能实现同时启动和停止。本人不才,画了几天也没能实现上述要求,特在此请教高手指教。虽然考试已经结束,但是这个题目一直困扰着我。如芒在背。烦请各位高手指教。
接触器是3组主触点,2组常开触点,2组常闭触点那种。按钮式1组常开,1组常闭那种。4个独立的按钮。
sunboy1234
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 159 个
工控威望: 349 点
下载积分: 25341 分
在线时间: 2115(小时)
注册时间: 2007-07-14
最后登录: 2024-11-17
查看sunboy1234的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2012-05-28 09:47
图片:
可以吗,各位同行?
1、启停先后  按下SB1,KM1先启动,SB1松,KM2再启动。按下SB2,KM1先停止,SB2松,KM2后停止。
2、同时启动、停止  按下SB3,KM1,KM2同时启动。按下SB4同时停止。
[ 此帖被sunboy1234在2012-05-28 09:52重新编辑 ]