楼主  发表于: 2012-05-27 22:18
参加考试的时候题目是这样的:用两个接触器和4个按钮实现两台电机既能实现先后启动和停止,也能实现同时启动和停止。本人不才,画了几天也没能实现上述要求,特在此请教高手指教。虽然考试已经结束,但是这个题目一直困扰着我。如芒在背。烦请各位高手指教。
接触器是3组主触点,2组常开触点,2组常闭触点那种。按钮式1组常开,1组常闭那种。4个独立的按钮。
hds1990
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 29 个
工控威望: 295 点
下载积分: 1213 分
在线时间: 94(小时)
注册时间: 2009-07-23
最后登录: 2017-12-28
查看hds1990的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2012-05-30 18:56

看看这个行不?我不是电工,业余画画。
工作过程:
1.    按下SB1,KM1启动并自锁,实现先启动电机M1;然后可以按下SB4启动KM2并自锁,实现后启动电机M2。按下SB2停止电机M1,实现先停止;再按下SB3停止电机M2,实现后停止。
2.    单独按下SB4,同时启动KM1和KM2实现电机M1和电机M2同时启动并自锁,按下SB3同时停止电机M1和电机M2。
3.    以上先后次序不能乱,即SB1-(电机M1先启动)-SB4-(电机M2启动)-SB2-(电机M1停止)-SB3(电机M2停止)。
4.    考试就是这样,不嫌麻烦,也不管实用否,故意弄点门槛,玩玩你的思维。

画的也不规范,大概就这么个意思吧
修改后的图

[ 此帖被hds1990在2012-05-30 23:53重新编辑 ]
hds1990
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 29 个
工控威望: 295 点
下载积分: 1213 分
在线时间: 94(小时)
注册时间: 2009-07-23
最后登录: 2017-12-28
查看hds1990的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2012-05-30 23:59


呵呵,最终修改,大概只能做成这样了
hds1990
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 29 个
工控威望: 295 点
下载积分: 1213 分
在线时间: 94(小时)
注册时间: 2009-07-23
最后登录: 2017-12-28
查看hds1990的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2012-05-31 18:35


我不是电工,业余画画。今天抽时间整理下昨天的图纸,规范下,不当之处请多拍砖,这是道值得动脑筋的基础题,正好学习下电工知识。
工作过程:
1.按下SB1,KM1启动并自锁,实现先启动电机M1;然后可以按下SB4启动KM2并自锁,实现后启动电机M2。按下SB2停止电机M1,实现先停止;再按下SB3停止电机M2,实现后停止。
2.单独按下SB4,同时启动KM1和KM2实现电机M1和电机M2同时启动并自锁,按下SB3同时停止电机M1和电机M2。
3.以上先后次序不能乱,即SB1-(电机M1先启动)-SB4-(电机M2启动)-SB2-(电机M1停止)-SB3(电机M2停止)。

4.我所理解的“先后启动停止”应该是电机M1和电机M2先启动一个,再启动另一个,先启动的先停止,后启动的后停止,当然也可以同时停止。如果是启动甲电机,停止甲电机后再去启动乙电机,再然后停止乙电机,那就变成了分别启停了,那样的话楼主的题就变成了“可先后分别启动和停止”这道题就简单多了,也就没啥意义了;如果先后启动的电机都通过总停止按钮去达到停止的目的,那就变成了“先后启动并同时停止”也没有多大意义。
5.    此题的目的简单说来就是先来的先走,后来的后走,一块来的一块走。
6.就这样吧
hds1990
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 29 个
工控威望: 295 点
下载积分: 1213 分
在线时间: 94(小时)
注册时间: 2009-07-23
最后登录: 2017-12-28
查看hds1990的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2012-05-31 21:36
引用
引用第91楼格林于2012-05-31 21:31发表的  :

按下SB1,KM1根本不能自锁。不停的抖动。

你确信KM1会不停抖动吗?

hds1990
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 29 个
工控威望: 295 点
下载积分: 1213 分
在线时间: 94(小时)
注册时间: 2009-07-23
最后登录: 2017-12-28
查看hds1990的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2012-05-31 21:45
  
引用
引用第93楼qrklove于2012-05-31 21:36发表的  :
你还真的用接触器试验啊,理论上这图可以,用PLC实验也可以,但用接触器就不行了,用PLC的词来说,扫描周期太短




看看按下SB1时的情况

[ 此帖被hds1990在2012-05-31 21:53重新编辑 ]
hds1990
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 29 个
工控威望: 295 点
下载积分: 1213 分
在线时间: 94(小时)
注册时间: 2009-07-23
最后登录: 2017-12-28
查看hds1990的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2012-05-31 21:55
引用
引用第95楼格林于2012-05-31 21:48发表的  :
你只是用软件模拟了一下,我确信接触器会抖动。

你仔细看看电流通路